发表于 2014-5-31 04:42:22
|
显示全部楼层
楼主所说的是:Pressure and Temperature Relief valve (PTR),近些年在澳洲没听说过热水器爆炸,但好多年前在美国的好像是个学校还是幼儿园发生过,就是因为PTR的原因。
PTR是用于储存式热水器上的安全泄压装置,它的功能就是在热水器罐体内温度或压力超过一定限度的时候,自动释放出水或气,以减轻压力。
大家都知道水在通常情况下达到100℃时会沸腾,同时由液态转换成气态,体积也随之增大,这就对热水器的罐体施加了更多的膨胀压力,而罐体承受这种压力是有限的,一旦超过极限而没有泄压,最终就是罐体不堪重压,瞬间爆裂,据说它的爆炸威力远大于手榴弹。
当然,在热水器内部有安全温度控制装置,当水加热到一定温度时(最高为75℃),自动停止加热。但如果这个装置失灵了,热水器内的水一直在加温怎么办?此时PTR就成了最后一道防线,水温超过99℃或压力超过厂家罐体的最低承受值(通常为800-1500KPA),它就自动释放出水或水蒸气,直到罐内温度或压力恢复正常。
热水器的厂家说明中通常建议每半年手动PTR一次, 以检测其释放功能是否正常。但经验老道的PLUMBER却不赞同经常手动测试,理由是往往手动测试后,PTR就开始经常性的泄漏... ...
楼上的回答很正确,“如果那里一直漏水,或是扳开后不出水,那倒是要换一个”,一直漏水会造成您水费(还要加上排污费)的损失,还有为此不停加热的煤气或电的消耗;而PTR不出水,那就有更严重的潜在危险了。
按照澳洲的相关法规,您可以自己测试PTR,但更换PTR要由有执照的PLUMBER来做。 |
|