首先有一个预先警告,房屋内外任何接线的工作,理论上是要持牌电工干的,如果不是持牌电工接的电线,以后如果因为线路问题引发火灾,保险公司是不管的。我不知道这个你怎么去证明给保险公司看,还是保险公司要证明给你而不用付保险,我只知道澳洲警察查火灾原因还是很有一手的。如果你仔细观察宜家的任何一个灯具的包装说明,都有提醒要求持牌电工进行接线安装的。不过如果只是换个灯泡或加个灯罩,不关系到接线,没问题,自己随便弄。
然后,请先看一看下面的标准。
Australian Installation 'Building' wiring (single phase)
Current colour code (single phase)
Active - Red (usually - see box below)
Neutral - Black
Earth - Green/Yellow
Australian Installation 'Building' wiring (multiphase)
Current colour code
Phase 1 - Red (usually - see box below)
Phase 2 - White (usually - see box below)
Phase 3 - Dark Blue (usually - see box below)
Neutral - Black
Earth - Green/Yellow
多相电一般都是工业用电,你的肯定是单相电(single phase),所以我觉得你的线路挺奇怪,没有黄绿线,那是地线,虽然你也许用不上,但是理论上黄绿线是要接在金属灯罩或金属灯架上的,有的话。最好是要接上的,更安全一些,很有可能在里面,之前的电工或接线的人偷懒没接。火线有可能会是咖啡色,不过你的显然是红色,有两根是因为,按标准开关是接在火线上的,所以,如果把你看到的四根线全分开,不断电的情况下,用电笔测出来带电的那根红线就是供电火线,而另一根红线是连到开关的火线,而白线是从开关接回的火线,黑线是供电零线。你看到两根拧在一起是标准接法,一般灯座后面会有一个接线头,一个头专门就用来把两根火线接在一起,这样金属头不会暴露在外。而白线接在一个口,黑线接在一个口,黑白线的另一端会有两根线接出到灯具的火线和零线接入端,一般也还是用黑白线相互对应。而黄绿地线就直接接在(金属)灯座上。
请特别注意安全事项,
1. 开工前关电源,不要只关灯的开关!!!因为开关关了,供电的火线还是会有电的,必须把房子外面的线路总闸拉到off
2. 一定穿好橡胶底的鞋,工作时如果爬金属楼梯,注意身体的任何部位不要和楼梯接触,有必要的话戴上手套。
3. 电笔、万用表等必要工具一定要齐全,不要将就,这样随时可以检测。
4. 注意提醒家里人你正在工作,不要误开电源。
5. 所有裸露电线必须适当包扎好确保不会松脱裸露。
6. 实在没有把握还是请电工吧!这个还是不要将就的好。 |
|