首先我承认自己手欠。
我家的房子是个老房子,热水器也是老式的即热式的煤气热水器。没记是什么牌子。体积不大,挂在室内墙上的。
热水器里一直有个长明火来的,水一开就点大火。阀门开关就像炉灶上烤箱上的,内圈是有标记的转柄,圆形外圈上有三个图案标志“*", 小火苗型,和一个圆点。在点着长明火的时候,那个手柄上的标记总是对着小火苗的图案的。
另外有一个打火的开关,在热水器的底部斜下方,象个触角似的东西。
因为最近房子空着,所以我觉得第一没有人用。第二有个明火也不太安全,所以今天就把它关了。具体来说就是把转柄拧到了圆点的位置。结果火苗就灭了。
后来我又想试再打开。所以就把转柄拧到雪花的位置(没松手),同时用下面的开关打火。火打着了,但我只要一松扶着转柄的手,它就立刻回到圆点的位置,火苗也立刻熄灭。
我试了几次,都是如此。而且,我在有火苗的时候开水,也不再见到大火点着了。
记得前年刚搬进去的时候,热水器也是打得着火,开关停不住。当时找PLUMBER花100元修好的。
现在想请明白的同学看看,如果这还有需要找人来修,那我不如想想换个储热式的算了。省得不小心一碰开关,就是一百一百的。
多谢各位帮忙了。(顺便JW一下,老房子的麻烦事就是多,还有好多需要修修整整的地方呢)。
[ 本帖最后由 redapple 于 2010-8-22 02:04 编辑 ] |
上一篇:你的房屋保險每年漲嗎?你被銀行rip-off 了嗎?下一篇:nil
|