主题

438

帖子

1018

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1018
发表于 2014-5-31 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天墨村热的吓人,终于凉快了,突然发现我家太阳能板显示故障,不知道是不是因为天气太热才会有故障呢?照了几张照片想问下坛子里懂太阳能板的大侠们帮忙看看怎么才能弄好呢?有什么方法自己可以解决吗?板已经按了3年应该已经过了保修期。

2014-1-18 11:13:14 上传
下载附件 (105.23 KB)


2014-1-18 11:13:13 上传
下载附件 (87.18 KB)


2014-1-18 11:13:12 上传
下载附件 (90.16 KB)


2014-1-18 11:13:10 上传
下载附件 (86.38 KB)


2014-1-18 11:13:09 上传
下载附件 (82.71 KB)


2014-1-18 11:13:08 上传
下载附件 (89.65 KB)


2014-1-18 11:13:06 上传
下载附件 (81.56 KB)


2014-1-18 11:13:05 上传
下载附件 (91.46 KB)


2014-1-18 11:13:03 上传
下载附件 (80.56 KB)


2014-1-18 11:13:01 上传
下载附件 (83.45 KB)





上一篇:有没有装防盗窗的师傅推荐一下!谢谢
下一篇:墨市房价已到强弩之末

10

主题

51

帖子

132

积分

正式会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2014-5-31 11:18:25 | 显示全部楼层

本帖最后由 kalo 于 2014-1-18 14:33 编辑
从照片上看,应该是你的inverter出问题了。他检测到电网的电压是320V和0V,或者你自己检查一下,看看电网接到inverter上的的线是否有松动。如果还是那样,一般只能吧inverter送去检修。没有什么别的办法,自己是弄不的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2153

帖子

4611

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
4611
发表于 2014-5-31 11:43:56 | 显示全部楼层

关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

63

积分

新手上路

Rank: 1

积分
63
发表于 2014-5-31 13:08:32 | 显示全部楼层

先把电箱里的太阳能开关关上, 再把逆变器傍边的太阳能开关也关掉,过10分钟后打开 最后把电箱里的太阳能开关打开。应该能够排除故障了,如果还是不好 就要找你的太阳能公司来检查了 可能是逆变器的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1940

帖子

4166

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
4166
发表于 2014-5-31 14:45:17 | 显示全部楼层

要是维修不便宜吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

552

帖子

1252

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1252
发表于 2014-5-31 15:27:19 | 显示全部楼层

逆變器的問題!!因為電網電壓過高跳脫了超過240V以上可能要換保險絲或更新軟件到255v左右
建議換逆變器
回复 支持 反对

使用道具 举报

uou

82

主题

438

帖子

1018

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1018
发表于 2014-5-31 16:04:45 | 显示全部楼层

本帖最后由 uou 于 2014-1-18 19:19 编辑
谢谢kalo,太阳能板小白请问一下哪个是inverter? 是棕色那个大盒子还是旁边的小白盒子呢?还是inverter在房顶上的太阳能板旁边呢?电网和inverter 链接的线是哪条呢?我又拍了一下下面的接线。请问哪条线是电网接Inverter的线呢?万分感谢

2014-1-18 19:16:53 上传
下载附件 (102.81 KB)


2014-1-18 19:16:52 上传
下载附件 (90.12 KB)


2014-1-18 19:16:50 上传
下载附件 (111.58 KB)

回复 支持 反对

使用道具 举报

uou

82

主题

438

帖子

1018

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1018
发表于 2014-5-31 17:42:11 | 显示全部楼层


jeffreychiu 发表于 2014-1-18 18:55

逆變器的問題!!因為電網電壓過高跳脫了超過240V以上可能要換保險絲或更新軟件到255v左右
建議換逆變器 ...

刚才去看了一下,在什么都没动的情况下什么灯都灭了。这是咋回事呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

552

帖子

1252

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1252
发表于 2014-5-31 18:35:19 | 显示全部楼层

GRID是接電網輸電出去的
Inverter是大盒子那個
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

552

帖子

1252

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1252
发表于 2014-5-31 18:52:51 | 显示全部楼层

一般接電網的電線是不大會鬆動的
你用的這款逆變器轉換效能不高易故障建議換掉如果還在保修期貼錢換新或更換其他廠牌轉換率96以上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则