楼主: michellemm

[全澳] 求助电工或者懂电的朋友,分分回报 ****更新,修门工第三次上门还是没修好***

[复制链接]

13

主题

1559

帖子

3263

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
3263
发表于 2014-5-31 21:35:28 | 显示全部楼层

但是,也不能忽略你的电线。上次brisbane也是下了一个星期的雨,我的朋友家里safety switch一直跳。最后我查出来是电动马达的那组电路漏电,因为下雨,所以我认为是control board或马达有问题,朋友去找修马达的。 但是修马达的鬼佬检查后说马达和control board没问题。我再去检查才发现是埋在地下的电源线绝缘有问题,应为当时安装时电工那部分做的不好。
[ 本帖最后由 DianElectrical 于 2012-6-30 07:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

514

帖子

1111

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1111
发表于 2014-5-31 22:00:51 | 显示全部楼层

这扇门的供电出了问题。具体到门的开关一打开就跳闸应该是门本身的电气部分出现了对地短路而跳闸,所以来修门的话也是修门的电气部分。给电动门供电的线路应该是正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

514

帖子

1111

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1111
发表于 2014-5-31 22:18:50 | 显示全部楼层

至于是不是电动门的电机出问题这就不好说了,电动门有很多部分出问题都可能引起跳闸!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

3345

帖子

6824

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
6824
发表于 2014-5-31 23:15:39 | 显示全部楼层

直流电机应该是12V的。
变压器整流后有保险管,
低压部分短路应该不会引起240V跳闸。
LZ的控制器什么牌子什么型号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

105

主题

2556

帖子

5478

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
5478
发表于 2014-5-31 23:52:31 | 显示全部楼层

原帖由 ak47121133 于 2012-6-30 15:10 发表
这扇门的供电出了问题。具体到门的开关一打开就跳闸应该是门本身的电气部分出现了对地短路而跳闸,所以来修门的话也是修门的电气部分。给电动门供电的线路应该是正常的

Lz说的是配电箱里的开关不罡控制器上的开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

359

帖子

892

积分

高级会员

Rank: 4

积分
892
发表于 2014-6-1 00:46:35 | 显示全部楼层

大家讨论了很多,但有一个观点是一致的,就是这个门的电路短路或漏电,造成RCD也就是漏电保护器(或者我们成为电闸,国内电工比较叫的多的切口)跳闸了。至于问题出在哪里,我们要看一下这个线路的具体接法:
RCD---电源线(可能是UNDERGROUND)---控制器----电机(交流或直流)
现在是RCD 跳闸(TRIP)那么有2种可能性:
1.RCD一下电线部分绝缘问题
2.门的控制器和电机绝缘问题。
区分这2种问题的方法是,把电源线和控制器输入处断开,如果RCD 不跳,就是第2部分问题,如果跳闸,就检查电源线,因为楼主说过,不用遥控开门是不跳闸的,这说明当门未被启动的时候,RCD电源线与门控电路间应该被控制器内某一个开关断开的,只有这个遥控开关工作后第2部分才被接入线路,也就是为什么我认为供电部分是没问题的,如果电线有绝缘问题的话,RCD是会处于一直跳闸的状态的,特别是在潮湿天气的时候。
那么,如果问题在第2部分,那就是看是控制器还是马达了,如果用的是直流马达的话,就如财兄所讲,控制板的负载端应该有保险丝来防止直流马达过载和短路的,应该不会引起240V跳闸,问题应该在控制器的交流部分。
如果用的是交流马达的话,那么吧控制器负载端(输出端)与马达接线断开,按遥控器测试控制器工作如果跳闸的话,控制器有漏电或者是短路,如果不跳的话应该是马达有绝缘问题,可以用兆欧表测量,这是电工去做了,个人认为如果是马达坏的话,修还不如买新的,澳洲人工贵过产品。安装新件的时候,叫人把防潮工作做好。
我个人不是做电动门的所以我对楼主的产品是用哪种电机并不清楚,但是在工业自动化控制这一块,这种电动门的线路是非常简单的电机正反转控制线路加个遥控线路。而且楼主的问题只是绝缘的问题,看了与控制没有什么关系;
另外有一点是,如果用交流电机的话,楼主要看一下,是门在移动中跳闸还是门都没动就跳闸了,如果是前者的话,要检查一下有没有机械问题造成电机过载以至于跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

286

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2014-6-1 01:09:55 | 显示全部楼层

谢谢大家这么热心啊。
就我知道的回复一下,目前为止换了一个电路板450刀,说是牌子很少见,订货还花了一周。
后来的几次修理都说马达很好,木有问题。
昨天问的两个电工电话里面就说是电动门的问题,短路就是因为他那个电动门机子坏了,并且建议我继续找修门的,也保障我的权利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

286

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2014-6-1 01:53:11 | 显示全部楼层

各位说的潮湿问题,那为何过去一年都没有问题呢?现在突然下几场雨就进水坏呢?想不明白啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

105

主题

2556

帖子

5478

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
5478
发表于 2014-6-1 02:17:56 | 显示全部楼层

原帖由 snowry 于 2012-6-30 18:33 发表
大家讨论了很多,但有一个观点是一致的,就是这个门的电路短路或漏电,造成RCD也就是漏电保护器(或者我们成为电闸,国内电工比较叫的多的切口)跳闸了。至于问题出在哪里,我们要看一下这个线路的具体接法:
RCD---电源线(可能是UND ...

一般情况不会单独给电动门装一个RCD吧   我见多的电表箱都只有一个RCD.
lz那个应该是circuit breaker跳了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

359

帖子

892

积分

高级会员

Rank: 4

积分
892
发表于 2014-6-1 03:39:00 | 显示全部楼层

这个取决于当时布线电工的设计,很多老式的配电箱里当时为了省钱,一般是一个RCD下面接几个灯和插座线路的CB,但CB的总容量不能超过RCD的容量。这样的造价相对低点,而很多新做布线,或者一些电工做活做的好点的话,一般都会采用RCD/MCB组合的开关,而且很多电工会把一些不同的电路分开来,我们布线的时候会把室外和室内的电路分开,有的时候浴霸也会与灯的电路独立分开,预留一些容量给以后需要增加的东西,这样的造价会高点,但是出了故障后不会互相影响。如果房东愿意这样做的话我们都这样做。还有些房子就是因为RCD下面不能在接CB或者是出于以后明确责任的需要,我们做的东西在布线的时候会单独分一条线路出来。