大家讨论了很多,但有一个观点是一致的,就是这个门的电路短路或漏电,造成RCD也就是漏电保护器(或者我们成为电闸,国内电工比较叫的多的切口)跳闸了。至于问题出在哪里,我们要看一下这个线路的具体接法:
RCD---电源线(可能是UNDERGROUND)---控制器----电机(交流或直流)
现在是RCD 跳闸(TRIP)那么有2种可能性:
1.RCD一下电线部分绝缘问题
2.门的控制器和电机绝缘问题。
区分这2种问题的方法是,把电源线和控制器输入处断开,如果RCD 不跳,就是第2部分问题,如果跳闸,就检查电源线,因为楼主说过,不用遥控开门是不跳闸的,这说明当门未被启动的时候,RCD电源线与门控电路间应该被控制器内某一个开关断开的,只有这个遥控开关工作后第2部分才被接入线路,也就是为什么我认为供电部分是没问题的,如果电线有绝缘问题的话,RCD是会处于一直跳闸的状态的,特别是在潮湿天气的时候。
那么,如果问题在第2部分,那就是看是控制器还是马达了,如果用的是直流马达的话,就如财兄所讲,控制板的负载端应该有保险丝来防止直流马达过载和短路的,应该不会引起240V跳闸,问题应该在控制器的交流部分。
如果用的是交流马达的话,那么吧控制器负载端(输出端)与马达接线断开,按遥控器测试控制器工作如果跳闸的话,控制器有漏电或者是短路,如果不跳的话应该是马达有绝缘问题,可以用兆欧表测量,这是电工去做了,个人认为如果是马达坏的话,修还不如买新的,澳洲人工贵过产品。安装新件的时候,叫人把防潮工作做好。
我个人不是做电动门的所以我对楼主的产品是用哪种电机并不清楚,但是在工业自动化控制这一块,这种电动门的线路是非常简单的电机正反转控制线路加个遥控线路。而且楼主的问题只是绝缘的问题,看了与控制没有什么关系;
另外有一点是,如果用交流电机的话,楼主要看一下,是门在移动中跳闸还是门都没动就跳闸了,如果是前者的话,要检查一下有没有机械问题造成电机过载以至于跳闸。 |
|