发表于 2014-5-31 14:43:46
|
显示全部楼层
原帖由 AUrenovation 于 23/7/2012 01:01 发表
海哥,用打火机试行不? 您还真别说,您这主意不是首创,已经有人这样试过!
前段时间,某同学新买了二手房,入住前请了据说是有煤气牌的PLUMBER更换了新炉灶,同时燃气热水器不工作,请他顺便看看,他简单看了下,说可能中控阀坏了,让打电话问厂家能否维修,如果不能维修他可以帮忙更换安装个新的,这位同学试着联系我看看是否可以维修,某晚我抽空上门检查,先是修好了煤气热水器,而后又顺便帮他测试下煤气管道系统有无泄漏,结果压力打上去后,数值明显下降,我问他PLUMBER更换好煤气炉灶后有没有做压力测试,他说没有,只看到“PLUMBER”拿个点燃的点火枪顺着煤气管道走了一遍,就说没问题了,…………这不是安全,标准,以及准确的检测程序呀!
后来我用煤气泄漏检测仪查到泄漏点就是炉灶的接口连接处,重新处理后,再做压力测试,数值恒定无变化,煤气管道系统安全无泄漏。
据说那个“PLUMBER"后来上门,向这位同学补交了我的维修费用……
[color=]严肃地说:绝不可以拿打火机测试煤气是否泄漏!!!如果你不想成为第二天报纸的头条新闻。
|
|