[全澳] 住UNIT的三楼,热水不够热,求悉尼西区负责任的华人水工

[复制链接]

1

主题

2

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-5-31 03:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悉尼西区10年新UNIT,我住在顶楼3楼,water tank在Ground floor,因为最近晚上洗澡热水有时候不够热,而且热水的水压很小。楼下温度显示63度,可是到我这里经常只有40度,用的人多的时候,水经常是温的甚至凉的,打电话给strata, strata说这样的问题出在我自己UNIT里面的tempering valve,说这个是控制水压的,而且一般有寿命,所以让我打电话给水工换一个tempering valve,不知道Strata说的是不是实话。
顺便求悉尼西区负责人的华人水工电话
谢谢大家了




上一篇:有hornsby附近的水管工推荐吗?
下一篇:o

17

主题

485

帖子

1057

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1057
发表于 2014-5-31 04:12:15 | 显示全部楼层

有可能,tempering valve的作用是控制热水的最高温度,通过混合冷热水来调节。如果如果进冷热水的阀门坏了,冷水有可能进到热水管道里,导致热水温度过低,或者要开很久才有热水。tempering valve的寿命的确在7-10年左右。你找plumber来换一个大概$200左右,自己在bunnings买一个大概几十块,不过自己换需要一点技术和相关工具。
但有的时候邻居家的坏了也会影响到你,但他应该也会察觉这个问题。如果你以前一直都没换一个,可以换一下试试。tempering valve大多数情况下在 bathroom或者kitchen的basin下面,很容易识别。参考下图。

2012-3-10 01:33:34 上传
下载附件 (16.35 KB)

回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

3246

帖子

6829

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
6829
发表于 2014-5-31 05:24:13 | 显示全部楼层

澳洲的铜管,不像国内铜管, 自带保温层.
  都是裸露, 有的外加保温,
  如果水管长, 就会散发了很多热量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

165

帖子

450

积分

初入江湖

Rank: 3Rank: 3

积分
450
发表于 2014-5-31 06:06:45 | 显示全部楼层

我最近才换的。收费400。不过修好后热水很快就有了。plumber 说5-6年就该换的。我住的也是10年的大楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-5-31 07:17:59 | 显示全部楼层

非常感谢martin,太有才了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

120

主题

2089

帖子

4560

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
4560
发表于 2014-5-31 07:27:42 | 显示全部楼层

我家热水也是不热了,也可能是这个东西坏了。有朋友说可以直接把这个东西拿掉不知是否可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1万

帖子

1万

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
11036
发表于 2015-8-19 03:47:44 | 显示全部楼层
帮你顶顶!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表