2013-6-9 23:06:31 上传
下载附件 (46.72 KB)

如图所示,4,5,6三路都连着家里的电源插座,晚上时候忽然空跳开关跳闸(正下方的那个盒子了)。研究了半天,发现不管插在哪路电路上,只要是小功率的电器,比如台灯什么的,就没事。一旦连上大功率的暖气,冰箱,微波炉什么的,就跳闸了,也使用了排除法,分别试了各条线路,结果都是一样。我觉得总不会每条线路都漏电吧。那是那个空跳开关坏了吗?




上一篇:家围墙被人撞了人跑了
下一篇:买house之前要做什么?inspection,哪里找?

34

主题

975

帖子

2107

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
2107
发表于 2014-5-31 07:03:22 | 显示全部楼层

不懂,帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

95

积分

新手上路

Rank: 1

积分
95
发表于 2014-5-31 08:39:42 | 显示全部楼层

查零线,应该是零线开路了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

251

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2014-5-31 09:24:29 | 显示全部楼层

     下部中间位置的开关,带有黑色的ON和OFF键,还有一个黄色的Test键,它应该是漏电开关,也就是常说的RCD。
     正常的RCD只保护漏电,不保护过载。但看你的描述,你换过不同的大负载,RCD都跳闸,几种大负载同时都有漏电的可能性不太大,像是过载引起的,所以你的RCD不正常的可能性大些。
      冰箱,微波,电暖可以一个一个的接入,不要同时全接入,先排除这三个东西到底有木漏电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

86

帖子

186

积分

正式会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2014-5-31 10:57:28 | 显示全部楼层

我用每个东西都插在不同线路上的插座,结果还是一样。不过昨天半夜最后一次跳闸是则么也不能恢复,就算我把main switch关了 也还是恢复不了。不过刚才我去试了下,又可以推上去了,不过还是只能使用低功率电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

1559

帖子

3263

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
3263
发表于 2014-5-31 11:20:13 | 显示全部楼层

把456路的C/B单独打开,在试以下。应该有一路是坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

92

积分

新手上路

Rank: 1

积分
92
发表于 2014-5-31 12:51:47 | 显示全部楼层

High voltage  cable inside... if u cant cut off the electic.., call electrician is better.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-5-31 13:25:57 | 显示全部楼层

那个Rcd是管4,5,6三个回路的,有任一回路电流泄漏都会跳,依所说情况,怀疑rcd是不是坏了