官方微信 手机客户端

澳洲ABC

搜索
楼主: edwardvic

[全澳] 厨房不锈钢板的疑问

[复制链接]

1

主题

277

帖子

605

积分

高级会员

Rank: 4

积分
605
发表于 2014-5-31 17:30:29 | 显示全部楼层

换那种带颜色的玻璃,钢化过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-5-31 18:24:40 | 显示全部楼层


edwardvic 发表于 2013-11-10 07:35

没有煮的时候钢板什么情况也没有,
煮的时候在靠近炉头的位置会有鼓包而已,
也许我的钢板不够厚?好像只 ...

我们家的是在bunnings买的,只有那一种。好像是比1mm稍厚吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-5-31 18:37:20 | 显示全部楼层


gwq88 发表于 2013-11-10 07:50

换那种带颜色的玻璃,钢化过的

好像也不行,有距离要求的。lz可以去bunnings问问?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

616

帖子

1372

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1372
发表于 2014-5-31 19:33:13 | 显示全部楼层


frogfrog 发表于 2013-11-10 09:29

我们家的是在bunnings买的,只有那一种。好像是比1mm稍厚吧?

你买的是多大的,得几刀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1960

帖子

4205

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
4205
发表于 2014-5-31 20:56:18 | 显示全部楼层


frogfrog 发表于 2013-11-9 22:44

是呀,所以不能安玻璃,因为靠得太近

玻璃都是钢化玻璃。
没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-5-31 22:04:47 | 显示全部楼层


edwardvic 发表于 2013-11-10 14:27

你买的是多大的,得几刀?

http://www.bunnings.com.au/highgrove-900mm-stainless-steel-back-plate-_p5102170
highly recommended!!  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-5-31 22:33:40 | 显示全部楼层


topslei 发表于 2013-11-10 20:38

玻璃都是钢化玻璃。
没事。

"If you have an electric/induction cook top, you do not require the installation of a fire-resistant board behind it. However, if you are installing a gas stove in front of a glass splashback panel and the distance from the glass to the rear gas burner is less than 200mm, we are legally required to install a fire-resistant board"
太近好象真的不行。。除非再装个10cm高的挡火板。。有点丑  
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

12

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2014-5-31 23:05:28 | 显示全部楼层


frogfrog 发表于 2013-11-9 23:44

是呀,所以不能安玻璃,因为靠得太近

钢化玻璃耐高温的,很好用,关键是没缝,清洁可省事了,脏得不行了用洗洁精水擦擦就干净了,只要别把边给敲破,怎么都不会破
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1960

帖子

4205

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
4205
发表于 2014-5-31 23:44:02 | 显示全部楼层


frogfrog 发表于 2013-11-11 10:01

"If you have an electric/induction cook top, you do not require the installation of a fire-resista ...

感谢朋友的回复。
顺便问一下,您能给个出处吗?谢谢。
因为现在市面上台面标准是600-620MM, COOK TOP一般DEEP就有480MM,所以根本不可能达到您说
给出的这个‘200MM’的标准。
非常感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2014-6-1 00:03:28 | 显示全部楼层

本帖最后由 frogfrog 于 2013-11-13 13:05 编辑

topslei 发表于 2013-11-11 19:41

感谢朋友的回复。
顺便问一下,您能给个出处吗?谢谢。

Mr. Google上找的。是一个Aus专门卖玻璃splashback的公司网站上的Q&A。具体Legal term你可能得再找找。我没细看。
上面说的200mm是指最靠墙的一个灶中心到墙的距离,不是说整个cooktop边缘到墙的距离
我妈家的就够深,可以安玻璃,我们家就不行了。
回复 支持 反对