猫本今天很冷,开了暖气,Brivis的,开了半天屋子里面没热,才发现原来出风口一直在吹冷风。以为很久没开暖气,长明火灭了之类,跑到屋外检查发现长明火没灭,什么都没动,但是就是没热风出来。不知道出了什么问题,有可能是线路板坏了之类吗? 有没有人知道怎么回事,或者推荐个人来修,谢啦!!!




上一篇:暖气炉需要service 求建议
下一篇:求支招:席梦思跟床架不服帖

36

主题

3081

帖子

6492

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
6492
发表于 2014-5-31 12:00:44 | 显示全部楼层

那个啥控制器坏了,200左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

168

积分

正式会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2014-5-31 12:07:25 | 显示全部楼层


fiona_cf 发表于 2014-4-25 12:40

那个啥控制器坏了,200左右

谢谢啊,是让BRIVIS的人来换么? 下次把分补上
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

403

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
发表于 2014-5-31 13:19:20 | 显示全部楼层

再多开会试试?我家是开了要等一会才会出风,再等一会风才热,要开一两个小时,温度才能升高几度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

3081

帖子

6492

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
6492
发表于 2014-5-31 13:58:46 | 显示全部楼层


jxyzy 发表于 2014-4-25 13:30

谢谢啊,是让BRIVIS的人来换么? 下次把分补上

打开后盖里头有说明书,联系号码啥的。自个先试试看,再打电话问问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

3081

帖子

6492

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
6492
发表于 2014-5-31 14:28:54 | 显示全部楼层


猜猜猜 发表于 2014-4-25 14:44

再多开会试试?我家是开了要等一会才会出风,再等一会风才热,要开一两个小时,温度才能升高几度。 ...

不应该的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

168

积分

正式会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2014-5-31 15:56:40 | 显示全部楼层


fiona_cf 发表于 2014-4-25 15:49

不应该的

是的,控制器坏了。正常几分钟就出热气的,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

515

帖子

1107

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1107
发表于 2014-5-31 16:46:32 | 显示全部楼层

我家的去年坏了,让西人维修工来看,打开盖子里面全烂了,换了个机器加调节器2250刀,贵啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

168

积分

正式会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2014-5-31 17:11:30 | 显示全部楼层


ck@colorunn.com 发表于 2014-4-26 23:34

我家的去年坏了,让西人维修工来看,打开盖子里面全烂了,换了个机器加调节器2250刀,贵啊 ...

这么贵啊?保险cover吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

515

帖子

1107

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1107
发表于 2014-5-31 18:03:27 | 显示全部楼层

老机器,自己付