正在帮儿子房间装IKEA买的吊灯,IKEA的灯只有两条接线,一条蓝的是NETRUAL,另一条棕色的应该是HOT.我们以前的接线有一条白的应该是NEUTRAL,一条裸线应该是GROUND,还有是两根黑线缠绕在一起应该是HOT.问题在于为什么会有两条HOT WIRE,是不是和灯的开关有关.还有IKEA的这个吊灯是塑料的,有DOUBLE INSULATION的标记,网上查了说不需要接GROUND的,所以我打算把那条裸线用绝缘胶袋包起来.然后白线对蓝线,现在就不知道怎么接这两条黑线?




上一篇:新买的房子没有热水
下一篇:大家注意: 澳洲垄断毒瘤 -- 银行 最近准备再次加息

2

主题

251

帖子

670

积分

高级会员

Rank: 4

积分
670
发表于 2014-5-31 03:02:49 | 显示全部楼层

brown-active
blue-neutial
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

993

帖子

2224

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
2224
发表于 2014-5-31 04:13:34 | 显示全部楼层

原帖由 jennyxio 于 2012-4-6 15:51 发表
brown-active
blue-neutial

这个我也知道,也知道黑线是ACTIVE,但为什么会有两条黑线缠在一起,之前的旧灯就是直接把这两缠着的黑线一起接到灯的HOT WIRE的,然后白线接旧的灯的NETRUAL,GROUND接GROUND.现在这IKEA的灯不需要接GROUND的,但房子出来的两条黑线不知道怎么接到IKEA的灯上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

438

帖子

1009

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1009
发表于 2014-5-31 05:23:50 | 显示全部楼层

两根active的话,是不是其中一根去下一个灯点?没有下一个灯也有可能是之前有,现在切断了。或者是老房子feed先到灯的接法,但听你描述并不像。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

133

帖子

374

积分

初入江湖

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2014-5-31 06:44:12 | 显示全部楼层

开关管几个灯?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

707

帖子

1634

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1634
发表于 2014-5-31 08:17:16 | 显示全部楼层

你用万用表量一下两根黑线是否相通的
是的话,应该只要接其中一条,另一条只是并连线,连去其他灯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1428

帖子

3145

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
3145
发表于 2014-5-31 09:46:55 | 显示全部楼层

中国电工搞不定。。。。。。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

993

帖子

2224

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
2224
发表于 2014-5-31 10:49:17 | 显示全部楼层

原帖由 二胖 于 2012-4-6 19:06 发表
两根active的话,是不是其中一根去下一个灯点?没有下一个灯也有可能是之前有,现在切断了。或者是老房子feed先到灯的接法,但听你描述并不像。

谢了,二胖兄,确实如您所说,有一根是去下一个灯点的,不知道这种接法是不是只有老房子才这样,觉得有点STUPID
还有就是想在这儿提醒大家想买IKEA吊灯的朋友们三思而后行,灯是好看,但安装方面的设计非常不合理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

122

积分

正式会员

Rank: 2

积分
122
发表于 2014-5-31 11:25:46 | 显示全部楼层

两条黑线连一起,很可能是你这个灯座原先预留了双控的功能,如果你这个灯座是要装吊扇加一个吊灯,就要2条控制线。
如果这个是连去下一个灯的,那么是火线进灯座,零线进开关,肯定是不合规则的。
看不出来,IKEA的灯有什么问题,外壳塑料的灯,不需接地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

993

帖子

2224

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
2224
发表于 2014-5-31 12:09:42 | 显示全部楼层

当我把两条黑线分开后,紧邻的洗手间和一个卧室的灯就不工作了,说明了它们应该是串联的,IKEA的灯接线没问题,就是吊顶固定也不用SCREW和EXPANSION BOLT,说明书上就说用个HOOK钻到天花板,在把等吊在这HOOK上,实践证明这样根本不奏效,一来由于是PLASTER BOARD,时间长了HOOK一定会松动甚至掉下来,而来那塑料壳根本不能和CEILING接合,会留下很大的空隙,很难看.奇怪IKEA的设计师们为什么不用SCREW来固定.