发表于 2014-5-24 21:31:10 | 显示全部楼层

电流过载,换LED,不跳还省钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

438

帖子

1009

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1009
发表于 2014-5-24 21:31:24 | 显示全部楼层

本帖最后由 二胖 于 2014-5-24 00:43 编辑
根据你的描述 最多过载百分之十几 不应该几分钟就跳。
每一块单开又没问题,短路可能性也不大。怀疑是灯的空气开关坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

403

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
发表于 2014-5-24 22:30:22 | 显示全部楼层

还是请个专业电工看吧,有了房子才发现,动不动就肉疼,不管啥破玩意出点问题就要荷包流血了。我也是settle完以后一直出现各种小问题,住进来两个月也花了不少钱修了,黄页是我买房后看得最多的一本书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

18

帖子

53

积分

新手上路

Rank: 1

积分
53
发表于 2014-5-24 22:54:34 | 显示全部楼层

我家也是这样的后来请电工查了很久找出原因是有地方漏电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

92

积分

新手上路

Rank: 1

积分
92
发表于 2014-5-24 23:26:24 | 显示全部楼层

把冷光灯和白织灯换成LED或节能灯试试,如果再跳闸就要请电工了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

100

积分

正式会员

Rank: 2

积分
100
发表于 2014-5-25 00:27:02 | 显示全部楼层

有地方断路或漏电  要请电工把所有的插座  查一遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

104

帖子

273

积分

初入江湖

Rank: 3Rank: 3

积分
273
发表于 2014-5-25 01:24:09 | 显示全部楼层

本帖最后由 妞爸 于 2014-5-24 14:36 编辑
开电箱看看是什么地方跳闸。通常照明、插座、电炉、热水器、空调都分别有保险或空开,插座还有漏电保护。如果只是照明的保险或空开跳了,说明容量不够或灯功率太大。如果是漏电保护跳了,说明接线有问题或者有漏电,要电工来查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

1559

帖子

3263

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
3263
发表于 2014-5-25 02:04:03 | 显示全部楼层

可能是过载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

438

帖子

1009

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1009
发表于 2014-5-25 02:42:48 | 显示全部楼层


Megger 发表于 2014-5-24 20:25

可能是过载。

和师傅讨论一下,呵呵。
40个灯,假设每个50W,共2000W,不过9安培。
假设全屋子就一个灯的电路,用的最小的8安的空开,也仅仅过载12%而已,根据过载比例/跳开时间曲线,不应该仅仅几分钟就跳。
假设是漏电,又不符合楼主说的家里分三块,每一块单独开却都不跳闸这一情形。
所以俺的诊断是空气开关坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

422

帖子

953

积分

高级会员

Rank: 4

积分
953
发表于 2014-5-25 02:51:16 | 显示全部楼层

根据你所讲的,如果每次只开一部分灯,试过所有的灯,没有跳闸的话。那就应该是过载引起跳闸,但是要检查线路和空气开关以及线路里有无hot joints。