楼主: Roujuzi

[全澳] 求救!新家的电老是跳闸

[复制链接]

13

主题

1559

帖子

3263

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
3263
发表于 2014-5-25 02:56:49 | 显示全部楼层


二胖 发表于 2014-5-24 20:58

和师傅讨论一下,呵呵。
40个灯,假设每个50W,共2000W,不过9安培。

漏电和短路是立即跳。
只有过载是有时间的延迟的。 不同的空气开关, 灵敏度不一样啊。
我见过一次10A的空气开关, 在13A的电流下从来没有跳过, 电线都是烫的 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

299

帖子

677

积分

高级会员

Rank: 4

积分
677
发表于 2014-5-25 03:41:57 | 显示全部楼层

搬进新家前 最好重新拉下线 换表箱里的开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

438

帖子

1009

积分

江湖老手

Rank: 6Rank: 6

积分
1009
发表于 2014-5-25 04:42:50 | 显示全部楼层


Megger 发表于 2014-5-24 21:21

漏电和短路是立即跳。
只有过载是有时间的延迟的。 不同的空气开关, 灵敏度不一样啊。
我见过一次10A的 ...

不同的空开灵敏度不同——因为就是普通家里灯的一路,俺就默认推断Type C了。
那个13A热线无法跳的问题您咋解决的?显然要加一路出来了,另外换空开了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

313

积分

初入江湖

Rank: 3Rank: 3

积分
313
发表于 2014-5-25 05:19:32 | 显示全部楼层

你这情况跳闸应该就是过载了。
当你所有的灯同时打开,应该恰好临近了电箱里light这一路RCD的跳闸容量,打开后4,5分钟才跳闸,我估计是你家的灯有几个是节能灯泡,节能灯会在刚打开时比较暗,随后越来越亮,电流也随即变大,最终在几分钟后灯这一路电的main supply 超过了RCD的过载跳闸容量。
回复 支持 反对